回复:驱动器 制动电阻 使用时机

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-12-06 13:55:14

3楼

展开查看
以下是引用Kobayashi_YEE在2019-12-06 13:25:51的发言 >

K版您好

600V是我举例

刚才看了一下我的纪录资料

应该是变频器一次侧入电440V

DC BUS是622V左右

我的电机透过皮带带动一个圆盘

在停车时希望可以快速煞车

因此减速时间大概设定1秒搭配外部煞车

我测试过只靠变频器煞车DC电压在减速时会一直维持在770V

大概6秒后才能停车

有听过一个说法是当我的DC电压在煞车时若会超过常态DC电压的几倍就需要使用煞车电阻

不过我找不到手册有相对应的说明可以佐证


从你介绍的情况看,你的直流母线输入交流电压,440V整流后是620V,制动时770V。制动时间6s。


这样的话,你现在的系统有制动功能的。只不过,达不到你想要的那个1s制动停止的需求。


先检查制动6s过程的电机电流是多少?如果电机电流已经达到了电机额定电流,如果达到了,那就是系统只能是这个能力。如想再短的制动,只能是增大电机容量。


反之,如果电机电流在6S制动过程没达到电机额定电流,那要检查你的制动环节是怎么回事了。

我是你的朋友