以下是引用weiyt在2019-12-07 12:49:55的发言 >2楼

调用库文件然后程序中删除,仍然会出现分配V区问题,你是简单的在程序中删除了库调用?

至于第二个问题,我是使用了字符+数字+特殊符号共12个字符,目前没出现问题,所以不清楚你说的用字母会出问题是弹出什么窗口还是提示什么?

第一个问题,简单调用之后,必须程序中删除,库里面也要删除才可以进行编程语言切换,否则不行。可以试下最简单的调用,当然要做成库之后调用。以前是不需要的,不信可以自己拿2.3版本去测试。