G120做简易伺服定位不准

2007

3

2019-12-07 20:57:53

现场设备PLC1500 G120  SMC模块做简易伺服,通讯方式PN,用的FB284走定位,每次回原位会出问题。   假设原位是-93.000  回一次原位就是-93.018  下一次就是-93.027,机械位置拿表量了没问题。


我们这边有几个人告诉我断电重启就好了,我没断电,把位置到达判断范围扩大了一下。明天继续观察。