以下是引用kdrjl在2019-12-07 09:49:35的发言 >1楼

楼主做自动化与驱动系统时间也不短了吧?


变频器的上口进线电源,不推荐加漏保或加大电流漏保的要求应该知道为什么吧?这里就不赘述了。


关键是你的问题很有意思,自己这个系统一起动上电,别的系统的漏保就跳了。这奇怪吗?一点都不奇怪,因为漏保是监测系统对地的漏电流。你的系统与另外一个系统,电源之间没有耦合,但地线是不是都是连在一起的?或者有耦合呢?这个要查。查你的系统接地网络。


所以说,变频器系统的地线,最好是独立的,对地电阻小于4欧姆的标准地线。两个条件:独立和符合国标的对地电阻。我们都是这么要求现场配电。


版主您好,目前是变频器的QF1合闸,会导致屋里照明插排回路的漏保QF2跳闸。请问您的意思是2个空开的地线相连,如果接地是PEN的话,就算两个回路供电,漏保也会跳闸吗

能不能不出差这么长时间啊