回复:请教一下,S120系统的AIM给24V后,另一条回路的漏保就跳闸,这是为什么?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-12-08 09:18:43

3楼

展开查看
以下是引用夏雪华在2019-12-07 21:25:16的发言 >


版主您好,目前是变频器的QF1合闸,会导致屋里照明插排回路的漏保QF2跳闸。请问您的意思是2个空开的地线相连,如果接地是PEN的话,就算两个回路供电,漏保也会跳闸吗

这是变频器的漏电,通过PEN窜入照明电源的PEN。你如果怀疑,可以把变频器的PEN去掉,将变频器的PE端直接接自己砸的地线。一试便知了。也就是,变频器的金属外壳和电机的金属外壳不要接入PEN。配电处的PEN不要引入变频器这边来。


另外,PEN不能作为变频器的地!PEN上会有电流的,因为长距离的N线有电流。