36楼的制动电阻设计方法是最值得推荐的。首先,你要设计一个支路的电阻值和功率值。使其连续工作状态不会发生热积累,这个电阻的作用可能吸收电机额定制动能力25%,50%,这没关系,制动力不够,就接着并联相同的支路,直到电机输出制动力够用为止。


工程计算,应该是简单的方法,书本知识的灵活应用。不要照本宣科的教条执行。仅此


本楼的讨论,很丰富,知识面不少。大家的发言都很不错呦。针对一个特殊的应用需求,解,不唯一。这也正是传动专业的趣味性所在。