回复:G120C变频器问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-12-08 18:15:39

9楼

@小皓 “对的,我们通过博图V15在线变频器,通过调试向导快速调试的。可就是每次断电后都会再次检测,之前都没遇到过这个情况。”

--

你的操作没有弄对。快速调试完成以后,一定要给变频器的CU做参数保存。然后把变频器已保存过的参数在线上传到计算机的文件,并保存计算机文件。这样下次再开机就没有你说的问题了。


另外,“快速调试”一定要自动完成。其标志就是P3900 = 0和P1900 = 0了。然后再检查一下r3925,看看自己做的快速调试是不是真的都做完了。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭