西门子的PN驱动器的接口都是带PN处理器芯片的,都是双口的(交换机)。与DP接口模块一样,需要有24VDC电源工作。虽然也可以使用PM供电,但当主电源断电时,CU停止工作。
因此,一定要通讯,DC24V同时送到网络各点最好。这样所有CU都可以正常工作,其端子状态,数字量、模拟量IO均可以使用;不在乎PM(功率模块)是否断电。
除非CU也损坏了。
相比之下,树形(星型)结构的网络要比环形(串联),更加可靠一些。更不会影响其他驱动通讯。此时,交换机的可靠性要求最高。
此外,如果不是IRT同步有要求,多驱动工况,不建议使用网络拓扑。此时,不会计算微秒级的延时。2-6毫秒的RT级别通讯,已经满足大多工况的要求。
Y版所说的这两种结构,CU320的24V电源都最好是单独供电,我们都是UPS提供220或380V电源,然后使用STOP电源模块给CU供电,这个不管变频器断不断电对通讯没有影响。
第一种,CU上两个PN口一进一出把所有变频器的CU连在一起即可,可以和PLC做环网,也可以不做。
第二种,使用一个交换机,交换机每一个接一个变频器CU。.但交换机性能要求很高。