恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-12-09 15:26:00
8楼
Y版所说的这两种结构,CU320的24V电源都最好是单独供电,我们都是UPS提供220或380V电源,然后使用STOP电源模块给CU供电,这个不管变频器断不断电对通讯没有影响。
第一种,CU上两个PN口一进一出把所有变频器的CU连在一起即可,可以和PLC做环网,也可以不做。
第二种,使用一个交换机,交换机每一个接一个变频器CU。.但不交换机性能要求很高。
其实还有第三种哦。
根据交换机原理,多交换机场合,并不会扩大搜索域。
因此,PN网络还可以是树形结构呢。
这指的就是:通过交换机给到各个柜子里,而柜中的变频器口是串联的。