以下是引用yecao2006在2019-12-10 14:21:57的发言 >12楼

24v电源独立供电,然后同时接到网络连接点,保证通讯的供电是一致的吧。

以下是引用yming在2019-12-04 17:15:00的发言 >2楼:再说详细点儿。西门...

引用2楼详细内容:

再说详细点儿。

西门子的PN驱动器的接口都是带PN处理器芯片的,都是双口的(交换机)。与DP接口模块一样,需要有24VDC电源工作。虽然也可以使用PM供电,但当主电源断电时,CU停止工作。

因此,一定要通讯,DC24V同时送到网络各点最好。这样所有CU都可以正常工作,其端子状态,数字量、模拟量IO均可以使用;不在乎PM(功率模块)是否断电。

除非CU也损坏了。

相比之下,树形(星型)结构的网络要比环形(串联),更加可靠一些。更不会影响其他驱动通讯。此时,交换机的可靠性要求最高。


此外,如果不是IRT同步有要求,多驱动工况,不建议使用网络拓扑。此时,不会计算微秒级的延时。2-6毫秒的RT级别通讯,已经满足大多工况的要求。

不一定要求同一个电源。而是说,控制器和IO设备的CU要同时供电。

考虑到这些CU耗电量都很小,在可能地情况下,我建议这些CU和IO控制器(PLC)使用同一个电源。

就像DP网络那样。但PN网络的端口都是隔离的,并不需要是同一个电源。如同一栋楼里个单元不一定是同一相线,也没问题。