大家好,我现场有多台315FCPU同样IP192.168.100.30,此IP已经被现场多个子系统绑定不容修改,

现在只能在现场每台CPU网口连接到路由器LAN口,CPU网关IP设定192.168.100.1,

路由器设定LAN口IP192.168.100.1,WAN口IP192.168.1.224,路由器映射Lan口IP192.168.100.30→192.168.1.224,

远程PG网卡IP192.168.1.80,现在监控软件可以从IP192.168.1.224读取到PLC192.168.100.30的PLC数据,

但是目前PG无法通过step7进行远程联机PLC,烦请高手指点需要怎样进一步修改通讯参数进行step7联机PLC查看程序,非常感谢!977684650@qq.com

step7跨局域网连接现场多台PLC 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400