查找测厚仪电脑单相输入电源的相序,基本上确认了可能存在问题的三相电源相序。开始检查各相关开关有无异常,最终检查到电柜总的800A三相隔离开关。
看隔离开关最右接线端,上端头的热缩管及下端头的绝缘胶布都焦化了,这种隔离开关结构设计的不好,要查看开关内各相触点情况,就必须在线拆除开关,从背面打开开关,当时生产任务比较紧张,就没有拆出来检查,只是目测看其他的相过热不明显,基本确认了是此相故障,也对应了故障现象时对应的相序,因为没有此备件,临时就采取短接此相让设备先正常工作。
原以为故障解决了,再次开机一天后再次出现此故障,说明此开关还可能有一相过热后,出现接触不良情况,这次就老老实实拆除开关检查。