以下是引用Haohaobb在2019-12-11 12:53:09的发言 >11楼


我查网站显示其供电范围是AC380V-480V,

而且我咨询我们当地西门子技术人员变压器问题时,其也没有告知我这个可以调节进线电压,以实现在三相AC220V环境下使用。

以下是引用我家牛在2019-12-10 13:22:26的发言 >9楼:ALM是可以设置进...

引用9楼详细内容:

ALM是可以设置进线电压的。

以下是引用Haohaobb在2019-12-10 13:19:45的发言 >8楼:你好,我知道PM24...

引用8楼详细内容:

你好,我知道PM240-2有220三相和单相的;

我们现在用的是调节型电源模块,

6SL3130-7TE28-0AA3

这个型号是不支持三相220v的,该系列,有支持这个的吗?谢谢!

以下是引用zcomin在2019-12-09 22:49:30的发言 >6楼:书本型的S120支持...

引用6楼详细内容:

书本型的S120支持三相220V运行,5 ,10KW 的SLM除外,看样本 。

前面加变压器可以正常使用。

嗯,也是。不是专业的应用,心里没根。这也正常,按常规走吧。


其实ALM的仅限电压是可以设置的。参数P210就是依据。当然,如果功率相同,仅限电压低,会影响装置的最大功率。比如说,三相380V的80kW,如果进线电压是三相220V,ALM同样的额定电流,那功率就达不到80kW了。这也是事实。


其实,楼主的应用有很多种方案,外部的变压器升压,直流的DC/DC变换,都是可以的呦。西门子的产品就能满足其3AC220/3AC380需求。