以下是引用yming在2019-12-09 15:26:00的发言 >8楼

其实还有第三种哦。

根据交换机原理,多交换机场合,并不会扩大搜索域。

因此,PN网络还可以是树形结构呢。

这指的就是:通过交换机给到各个柜子里,而柜中的变频器口是串联的。


以下是引用梦天空在2019-12-09 15:01:46的发言 >7楼:Y版所说的这两种结...

引用7楼详细内容:

Y版所说的这两种结构,CU320的24V电源都最好是单独供电,我们都是UPS提供220或380V电源,然后使用STOP电源模块给CU供电,这个不管变频器断不断电对通讯没有影响。

第一种,CU上两个PN口一进一出把所有变频器的CU连在一起即可,可以和PLC做环网,也可以不做。

第二种,使用一个交换机,交换机每一个接一个变频器CU。.但不交换机性能要求很高。

以下是引用yming在2019-12-04 17:15:00的发言 >2楼:再说详细点儿。西门...

引用2楼详细内容:

再说详细点儿。

西门子的PN驱动器的接口都是带PN处理器芯片的,都是双口的(交换机)。与DP接口模块一样,需要有24VDC电源工作。虽然也可以使用PM供电,但当主电源断电时,CU停止工作。

因此,一定要通讯,DC24V同时送到网络各点最好。这样所有CU都可以正常工作,其端子状态,数字量、模拟量IO均可以使用;不在乎PM(功率模块)是否断电。

除非CU也损坏了。

相比之下,树形(星型)结构的网络要比环形(串联),更加可靠一些。更不会影响其他驱动通讯。此时,交换机的可靠性要求最高。


此外,如果不是IRT同步有要求,多驱动工况,不建议使用网络拓扑。此时,不会计算微秒级的延时。2-6毫秒的RT级别通讯,已经满足大多工况的要求。

嘿嘿,是的,这个第三种我们多传动系统常用。

比如,我的多传根据工艺分为三大段,每段一排柜子。

一般就第三种配置,一个交换,出三路pn,每排柜子一路.没路从一个变频器CU接到另一个变频器CU