回复:迷雾遮挡了眼睛:记一次电柜总隔离开关接触不良故障

HUANGZE75

  • 帖子

    12844
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-12-12 12:49:18

13楼

再仔细回想一下,首先是水泵电机电机断路器开关跳闸,跳闸原因是电机过载造成,是有一个时间过程的,应该不是完全的缺相造成的,应该是三相电源电压严重不平衡造成的,电流流经触点随着时间的推移,温度越来越高,接触电阻也是越来越多,触点U=IR,到设备的电压就越来越小,从而导致了故障表现出来的现象。应该不是完全断电而是电压越来越低,低到一定程度刚好在该相上用电设备工作不正常,相当于缺相。