1. 首先新建项目命名“OPC”
2.添加新设备CPU315-2DP
3.添加共享DB块,建立10个变量(名字为英文)
4,添加新设备PC系统-常规PC
5.双击已添加的PC,命名为“PC-station”
6.添加通讯模块-Profinet/Etherent-常规IE放在第一个槽,设置IP地址与你计算机相同
7.添加用户应用程序-OPC服务器
8.点击网络视图,添加PLC与OPC服务器的物理连接
9.点击连接,右键OPC服务器-添加连接-S7连接
10.点击OPC服务器-S7-OPC符号-全部
11.点击网络视图-点击PC-station-XDB组态-生成XDB文件-选择存储路径-编译生成XDB文件
12.点击Station(simatic.net),在第一个槽右键-ADD-IE general-选择你电脑的网卡
13.在第三个槽右键-ADD-OPC Server
14.改Station Name与博图组态的PC-station名称相同
15.点击Import Station-yes-导入你的XDB文件
16.打开OPC Scout V10-Local COM sever-OPC.SimatcNET-SYM-看看你的变量是否已经导入-将变量拖到右侧ID处-点击Monitoring ON-修改你DB块的值看看是否已经连接上
17.打开WINCC,双击打开变量管理器,右键点击 变量管理 > 添加新的驱动程序 > OPC ,右键点击 OPC Groups > 系统参数。等待一段时间,选择> OPC.SimaticNET.1 > 浏览服务器。
18.在弹出窗口,可设置访问权限,点击 下一步。点击 OPC.SimaticNET.1 > SYM: > S7-300 Station_1 > PLC_1 ,选择需要添加的数据变量,点击添加条目。
19.在弹出窗口“添加变量”里,输入变量前缀
20.完成后点击WINCC运行-观察值是否正确。