以下是引用kdrjl在2019-12-12 13:10:33的发言 >3楼

啥新鲜事都有。我怎么没碰到过这样的段子呢?很遗憾。


P10 = 1说明快速调试还没做呢。那你做快速调试。完成了快速调试P10 = 0自动的。然后数据存盘。下次断电再上电P10就不会出现1的问题了。

就是这样改了,不过在改的过程中P3900改1时会报故障。