以下是引用我家牛在2019-12-12 22:09:26的发言 >

曾经在造纸厂见到一个系统,整流用的直流调速器。下面挂一堆逆变器。

按道理,调速器的输出电压能到DC500v吗?

没问题吧。现在西门子的变频器,单传的驱动电源整流部分就是可控硅三相整流结构。后面加电容器平波,达到1.35倍的输入电压。


另外,如果是IGBT的整流回馈电源,就更没问题了。而且,现在这类的变流技术产品制造商,国内也不少呢。


对于不同品牌的产品,在传动系统中的互联,关键是阻抗匹配。只要满足接口的技术要求,第三方连接的可靠性也是没问题的。