回复:PCS7 8.0updata1服务器客户机结构的系统,WINCC库文件生成的功能块不刷新状态

JazTai

  • 帖子

    74
  • 精华

    1
  • 被关注

    14

论坛等级:侠客

注册时间:2019-07-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-12-13 08:40:26

1楼

有可能你设置了PV_Hyst 是吧? 可以截屏一下你的方块设置吗?



HYS 的意思是,当你的值在+-HYS 的时候,还是报警。 


这个用处是在,你有一个level transmitter,0-100%. 你设置90% 报警。 ”U" 去到了90 %, 报警了,可是89%, 你觉得还是应该要 报警。直到少于88%(如果你设置HYS =2)(才可以复位一些东西,可能连锁进口的阀门?) 

你把它调去0 吧

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=226795&cid=1035