有可能你设置了PV_Hyst 是吧? 可以截屏一下你的方块设置吗?
HYS 的意思是,当你的值在+-HYS 的时候,还是报警。
这个用处是在,你有一个level transmitter,0-100%. 你设置90% 报警。 ”U" 去到了90 %, 报警了,可是89%, 你觉得还是应该要 报警。直到少于88%(如果你设置HYS =2)(才可以复位一些东西,可能连锁进口的阀门?)
你把它调去0 吧
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=226795&cid=1035