回复:两台ST20做modbus-rtu通讯,为啥电脑只能监控一台PLC运行情况?

YUKJ

  • 帖子

    3267
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-12-13 22:30:37

2楼

 因为modbus-rtu网络中只能允许一台主站。

如果PC里面使用类似modbus-rtu主站功能的软件比如MODSCAN32L来监控你的这两个PLC,就只能监控到那个作为从站的PLC。

反过来,如果PC里面使用类似modbus-rtu从站功能的软件,就只能接受那个作为主站的PLC的监控。