以下是引用小葑在2019-12-13 19:33:59的发言 >9楼

5.当激活时钟寄存器MB0和M的保持功能时,他们之间是否有什么影响?

6.课后习题:监控表中对数据块中的变量进行监视和快照操作是正确的?监控表里面都没有快照的选项?

7.CB1241可以用来建立PROFIBUS还是串口通信的模块?那CPU可以组态4个PROFIBUS通信模块?还是4个串口通信模块?

问题5:没什么影响

问题6:监控表没有快照,快照是DB块的功能

问题7:CB1241是串口模块,CPU可以在左边组态3个PROFIBUS DP的模块,如果组态串口可以在左边组态3个CM1241串口模块再加上信号板CB1241,一共4个串口模块