恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-12-15 10:09:30
5楼
G120的CU250S-2是G120的控制器其中一种。它可以配置G120的驱动器PM240和PM240-2。不能配置PM340。PM340是S120的驱动器。
反之,PM240-2尽管是G120的驱动器,却可以通过一个接口适配器,用于配置CU320-2的S120,组成单传的S120结构。
G120的CU250S-2手册的大全包括两部分,CU250S-2的参数表手册和CU250S-2的操作手册。在操作手册里,包括了CU250S-2的功能信息。
不知是否明白了呢?
反之,PM240-2尽管是G120的驱动器,却可以通过一个接口适配器,用于配置CU320-2的S120,组成单传的S120结构。
这段话的意思是,如果我用CU320-2的控制单元,然后通过CUA31、CUA32控制PM240或者PM250的化,那么就相当于是在使用S120吗。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主