以下是引用唐诗宋瓷在2019-12-14 18:22:56的发言 >3楼

像这种经过他人之手维修、调试过的设备,最好还是先查硬件接线、电机转向是否正确。

唐侠所言极是啊,对于带编码器反馈的变频器,如果电机方向不对会造成变频器不能正常工作,也是第一次碰到。普通电机带编码器使用的比较少。只能说明自己知识孤陋寡闻啊。