使用隔离开关,不使用塑壳作为进线保护时,
配电到设备的供电过载保护,需要整定到保护值,正常300A,现在800A都这样,在配电那边保护值肯定大了。
引用13楼详细内容:
再仔细回想一下,首先是水泵电机电机断路器开关跳闸,跳闸原因是电机过载造成,是有一个时间过程的,应该不是完全的缺相造成的,应该是三相电源电压严重不平衡造成的,电流流经触点随着时间的推移,温度越来越高,接触电阻也是越来越多,触点U=IR,到设备的电压就越来越小,从而导致了故障表现出来的现象。应该不是完全断电而是电压越来越低,低到一定程度刚好在该相上用电设备工作不正常,相当于缺相。
隔离开关是不能作为进线的保护的,他没有短路及过载跳闸的功能的,只是一个手动接通或断开线路功能,主要作为维修断电作用。