恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-12-15 22:33:51
15楼
自由口发送的长度是基于字节的,不是字的
USS内部有协调机制,您不用担心,就像MODBUS一样,不也是不同设备相同背景吗
简单的说,OPC UA和OPC DA是两种OPC协议,其中OPC DA是经典的OPC,基于WINDOWS架构的,而OPC UA是新的OPC,不局限于WINDOWS,开放性更好,未来肯定都是使用OPC UA
狭义的SIMATIC NET是指SIMATIC NET软件,是西门子各种PC网卡的驱动集合,以及OPC服务器软件,一个西门子产品对外的接口,SIMATIC NET软件去和西门子设备通信,然后第三方产品通过OPC DA或OPC UA访问SIMATIC NET,间接的访问西门子设备。广义的SIMATIC NET可以理解为是西门子各种网络产品的系列名称,各种CP卡、CM卡、交换机等都可以算在SIMATIC NET系列下。
OPC SCOUT是SIMATIC NET软件自带的OPC客户端测试工具,使用SIMATIC NET软件和西门子CPU配好了通信以后 ,可以先用OPC SCOUT测试一下,看看能否访问,能访问说明OPC配的没有问题。
PC ACCESS是S7-200专用的OPC软件,它也可以和S7-1200使用,只是有些限制,性能较差,不过是免费的,里面自带测试客户端。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主