1. 现在项目中添加两个CPU1200 PLC_1和PLC_2,一个组态CM1243-5,一个组态CM1242-5

2. 在CM1242-5的属性中选择主站,是CM1243-5,然后添加传输区,主站QB100开始8个字节送到从站IB200,从站QB200开始8个字节送到主站IB100

3. 分别在主站从站编写DPRD_DAT、DPWR_DAT,可以先分别在主站从站的DB中各建2个8字节的数组,一个用于发送一个用于接收

4. DPRD_DAT的RECORD使用接收数组,DPWR_DAT的RECORD使用发送数组

5. DPRD_DAT和DPWR_DAT的LADDR使用传输区的硬件标识符,可以去PLC变量系统常量找一下,注意DPRD_DAT的LADDR使用接收的传输区的硬件标识符,DPWR_DAT的LADDR使用发送的传输区的硬件标识符