回复:西门子200smart 增加信号板(模拟量输入功能)后,PLC不定时故障,设备停机。有人遇到过吗

YUKJ

  • 帖子

    3246
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-12-16 05:51:53

6楼

 由于模拟量输入是不隔离的。

如果它的输入连接线过长不是屏蔽线,特别中间有接点,或者传感器接线端子灰尘多,特别附近有强电接头。等等这些都可能受漏电影响,引起工作不正常,甚至故障停机。