回复:西门子定位器第四步过不去,求助!!!

止于2025

  • 帖子

    70
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2010-07-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-12-16 13:55:41

2楼

 第四步过不去,通常原因就是膜头过大,但是阀门定位器输出气源不够造成。


常规解决办法:


  1. 自动整定改为手动整定,有可能就过去了。

  2. 调整阀门定位器下方的阀门开度,调大一些,重新初始化。

  3. 增加气动放大器。

  4. 当然,还有很大一部分原因有可能是定位器安装的不到位造成,需要仔细检查一遍。