回复:三相电机接线相序错误造成的变频器不能正常工作

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36784
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-12-16 14:38:51

6楼

这是必须要注意的。一般情况在电机正反转转换为正转状态时(有一个正反转的参数为0时),电机旋转以后,面对电机输出轴,顺时针旋转,此时方向正确。编码器的A和B相按图纸所示连接正确,否则,说明电机的三相电源相序不对。


当然,有些时候为了省事,发现相序错了,也可以通过参数对其输出相序反向。不用倒电缆接线。


总之这个问题比较灵活,根据现场来处理。我们为了保证自己的产品一致性,在旋转方向上是规定死的。一旦确定,就对电缆线做标记。保证售后维修的方便性。