回复:S120双电机模块故障

每个眼神都只身荒野

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    214
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-10-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-12-17 09:16:32

6楼

展开查看
以下是引用CK DONG在2019-12-16 22:21:21的发言 >3楼:我们这里都是先换电机模块,因为电机没受外力的情况下,西门子的伺服电机损坏可以说是没遇到过坏的情况都是电机受外力损伤了。

因为这台设备以前有过一次电机堵转,检查后是传动的坦克链擦到设备防护门了。这次出现电机转不动的故障,一开始也以为是同样的问题,就把电机脱开负载测试了一下,结果5rpm左右有咯噔咯噔的感觉,因此怀疑是电机坏掉了。但是更换电机后也没解决问题。后来实在没招了就换了一个模块。