展开查看
以下是引用yming在2019-12-17 19:26:17的发言 >20楼:
看来只能改用USS通讯了。
那个可以自己自由校准。
以下是引用水冰凉乐园在2019-12-17 19:22:38的发言 >:没看。西门子V20变...
以下是引用yming在2019-12-17 19:13:25的发言 >:别费劲了。Modbus...
以下是引用水冰凉乐园在2019-12-17 19:05:00的发言 >:只能装个变频器软...
以下是引用yming在2019-12-17 18:56:43的发言 >:你不会用USB插...
以下是引用水冰凉乐园在2019-12-17 18:52:37的发言 >:哦哦,有个现象...
以下是引用yming在2019-12-17 18:27:15的发言 >:有效的最多小数...
以下是引用水冰凉乐园在2019-12-17 18:12:27的发言 >:现在试验的是2...
以下是引用yming在2019-12-17 18:03:38的发言 >:你是多大功率...
以下是引用水冰凉乐园在2019-12-17 17:06:59的发言 >:版主,这个...
以下是引用kdrjl在2019-12-17 16:29:28的发言 >:两个参数要...
以下是引用水冰凉乐园在2019-12-17 15:22:20的发言 >:说来惭愧...
你知道问题出在哪里了吗?
实际值就是检测出来的。
通讯转换的值,是通过P2002标定出来的百分比。
MB通过标定转换百分比,按实际值/标定值浮点算法,再标准化四舍五入,再X100转成整数。
哪还有精度了。
只能用USS,就是一次标定计算。
有误差,变频器那边较正2002;或者PLC这边较正对应的2002的数值都行。