回复:G120变频器通讯出来的电流和面板上显示的不一样。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37034
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-12-17 21:30:20

24楼

展开查看
以下是引用水冰凉乐园在2019-12-17 17:06:59的发言 >8楼

版主,这个有点深奥啊,不容易理解。另外,电机运行时我看面板上的r68和r27都是0.17A,但是通讯上读到数字确实0.25A,这个说明通讯的电流没有对应到r27?

以下是引用kdrjl在2019-12-17 16:29:28的发言 >6楼:两个参数要一致。看...

引用6楼详细内容:

两个参数要一致。看看是多少?不会错的。


与电流有关的参数。如上图示。

以下是引用水冰凉乐园在2019-12-17 15:22:20的发言 >:说来惭愧,版主,这...

引用详细内容:

说来惭愧,版主,这个要怎么查看r呢?

如果BOP-2显示的r27和通讯发送的PZD也是r27,却存在两地的显示误差,那有可能就是P2002的电流规格化问题了。变频器的P2002等于电流的100%规格化,而你的PLC里的规格化100%与P2002不一致所致。


也就会说通讯里的4000H是r27的满度值,对应的应该是P2002的电流值。你是这么做的换算吗?

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8209条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。