以下是引用水冰凉乐园在2019-12-17 21:52:00的发言 >25楼

不管误差大不大,至少要让通讯读出来的电流与面板显示的电流数值保持一致。

以下是引用yming在2019-12-17 18:27:15的发言 >13楼:有效的最多小数点后1...

引用13楼详细内容:

有效的最多小数点后1位。大电流的最多到个位。

实际数值越小误差越大!何况你带的又不是额定功率的电机。电机太小啦!

这些和测量仪表是一样的!误差是满刻度值的百分比!


这种通用型变频器类的不可能采用像FLUKE 4位半的采样元件。

以下是引用水冰凉乐园在2019-12-17 18:12:27的发言 >11楼:现在试验的是2.2K...

引用11楼详细内容:

现在试验的是2.2KW的功率单元带的0.04KW的小水泵。不是关心误差,是关系到通讯或者参数正确与否。现在担忧的是是否大功率变频器比如45KW的带动45KW的电机是否通讯读出来与BOP-2面板也会有误差?这个误差会有多大!

以下是引用yming在2019-12-17 18:03:38的发言 >10楼:你是多大功率的变...

引用10楼详细内容:

你是多大功率的变频器?驱动多大功率的电机?

0.25A-0.2A=0.05A=50毫安电流。真的关心这电机电流误差么?

BOP-2处理计算方式不一样,计算误差,和从前MM4的AOP一样,它不是像BOP那样直接方式,是通讯计算出来的。

以下是引用水冰凉乐园在2019-12-17 17:06:59的发言 >8楼:版主,这个有点深...

引用8楼详细内容:

版主,这个有点深奥啊,不容易理解。另外,电机运行时我看面板上的r68和r27都是0.17A,但是通讯上读到数字确实0.25A,这个说明通讯的电流没有对应到r27?

以下是引用kdrjl在2019-12-17 16:29:28的发言 >6楼:两个参数要一致...

引用6楼详细内容:

两个参数要一致。看看是多少?不会错的。


与电流有关的参数。如上图示。

以下是引用水冰凉乐园在2019-12-17 15:22:20的发言 >:说来惭愧,版主...

引用详细内容:

说来惭愧,版主,这个要怎么查看r呢?

那你就慢慢鼓捣吧。

反正我从来不用ModBus通讯。

都是使用USS通讯,有误差可以自己修正。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?