如果BOP-2显示的r27和通讯发送的PZD也是r27,却存在两地的显示误差,那有可能就是P2002的电流规格化问题了。变频器的P2002等于电流的100%规格化,而你的PLC里的规格化100%与P2002不一致所致。
也就会说通讯里的4000H是r27的满度值,对应的应该是P2002的电流值。你是这么做的换算吗?
版主,BOP-2显示的是不是r27,这个不知道怎么查看,但是BOP-2显示的电流与r27和r68的数值一致,都是一样的大小。P2002的数值有胡乱改过,比如改成0.1和180,但是通讯出来的电流还是保持原来的数值,没变化。PLC里面是40345通讯出来数值除以100后得到的电流。