以下是引用kdrjl在2019-12-17 21:30:20的发言 >24楼

如果BOP-2显示的r27和通讯发送的PZD也是r27,却存在两地的显示误差,那有可能就是P2002的电流规格化问题了。变频器的P2002等于电流的100%规格化,而你的PLC里的规格化100%与P2002不一致所致。


也就会说通讯里的4000H是r27的满度值,对应的应该是P2002的电流值。你是这么做的换算吗?

以下是引用水冰凉乐园在2019-12-17 17:06:59的发言 >8楼:版主,这个有点深奥...

引用8楼详细内容:

版主,这个有点深奥啊,不容易理解。另外,电机运行时我看面板上的r68和r27都是0.17A,但是通讯上读到数字确实0.25A,这个说明通讯的电流没有对应到r27?

以下是引用kdrjl在2019-12-17 16:29:28的发言 >6楼:两个参数要一致。看...

引用6楼详细内容:

两个参数要一致。看看是多少?不会错的。


与电流有关的参数。如上图示。

以下是引用水冰凉乐园在2019-12-17 15:22:20的发言 >:说来惭愧,版主,...

引用详细内容:

说来惭愧,版主,这个要怎么查看r呢?

版主,BOP-2显示的是不是r27,这个不知道怎么查看,但是BOP-2显示的电流与r27和r68的数值一致,都是一样的大小。P2002的数值有胡乱改过,比如改成0.1和180,但是通讯出来的电流还是保持原来的数值,没变化。PLC里面是40345通讯出来数值除以100后得到的电流。