回复:G120变频器通讯出来的电流和面板上显示的不一样。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37128
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-12-18 12:32:14

28楼

展开查看
以下是引用水冰凉乐园在2019-12-18 11:47:30的发言 >

版主,BOP-2显示的是不是r27,这个不知道怎么查看,但是BOP-2显示的电流与r27和r68的数值一致,都是一样的大小。P2002的数值有胡乱改过,比如改成0.1和180,但是通讯出来的电流还是保持原来的数值,没变化。PLC里面是40345通讯出来数值除以100后得到的电流。

不知道你怎么转换的,反正电流的规格化都是以P2002参数设置为准。特别是针对发出去的满度值换算。