不会吧?MM440的保护有哇。V/F控制也有的。


首先,电机等效模型的建立,一定要是电机“本人”的“身份”。也就是说,电机铭牌数据要正确和真实。第二,最关键的就是电机过载倍数,参数是P640。我推荐,这个参数最好不要过载,一比一的电机额定电流值。这个参数,是变频器控制电机的截止电流。


我们在风机和泵类的应用同时,都是采用截止电流100%电机额定电流的设置。而且选型从来都是选择MM440变转矩应用那一档与电机的功率对应。即使这样,电机和变频器的运行长期安全可靠。没出过问题的。


交流传动控制,最怕的就是没完没了的,无止境的电机或变频器过载应用。导致的设备温升热积累,而出现炸机问题。