回复:F-DO能否接普通继电器

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23516
  • 精华

    901
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-12-18 21:46:54

1楼

首先,不是在说接触器,是说继电器。

安全DO是两路输出。安全继电器本身就是两路(晶体管)触点,负载串联在回路中。安全型的输出带有检测。

当然也可以用(可靠的)普通继电器代替,但没有检测。继电器的触点也可以使用双路串联。

安全型的DIO都有黄黑斜杠的标识,党作为安全IO点时,要成对使用。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?