回复:G120变频器通讯出来的电流和面板上显示的不一样。

水冰凉乐园

  • 帖子

    855
  • 精华

    0
  • 被关注

    12

论坛等级:奇侠

注册时间:2017-09-21

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-12-19 17:02:50

29楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-12-18 12:32:14的发言 >28楼

不知道你怎么转换的,反正电流的规格化都是以P2002参数设置为准。特别是针对发出去的满度值换算。

以下是引用水冰凉乐园在2019-12-18 11:47:30的发言 >:版主,BOP-2显示...

引用详细内容:

版主,BOP-2显示的是不是r27,这个不知道怎么查看,但是BOP-2显示的电流与r27和r68的数值一致,都是一样的大小。P2002的数值有胡乱改过,比如改成0.1和180,但是通讯出来的电流还是保持原来的数值,没变化。PLC里面是40345通讯出来数值除以100后得到的电流。


40345直接就是读电流实际值的100倍,程序里面就只要除以定标系数100,不用其他的换算吧!

你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...