直接用S7通讯。你如果是smart200作为主站的话,你直接使用S7和300通讯。用smart200做主站和300S7通讯,只要smart200侧编程就可以读取300里面的数据,300不需要编程,也不需要组态。以前我就用过smart200主站,1200做从站,1200侧不需要组态也不需要编程。