回复:请问一下各位老师,我这个累计流量的子程序这样存在不存在问题??流量计是立方米每小时

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-12-20 17:08:11

13楼

展开查看
以下是引用无穷小量在2019-12-05 11:53:45的发言 >楼主


上面的这块是子程序当中的内容


上面这是我调用子程序,vd684和vd688是累计值


累计值你用OUTPUT类型,单独调试一个的时候是正常的,如果程序中有多个子程序,结果可能就不是你预想的了。

上升沿的别人已经说了,就不说了。

还有一个隐藏的问题:浮点数累积的话,累积到一定程度,你会发现不会再往上累积了。