8楼
如果Coordination是定义在临时变量,那Coordination【10】就是的地址就是L153.2,是临时存储区,不在db块内。
引用6楼详细内容:
这个只是FC功能块中的一个临时变量
引用2楼详细内容:
“Coordination【10】,是不是对应的是DB33.DBX46.2位”。。不是对应,而是把Coordination【10】的值存入DB33.DBX46.2,每个循环都将Coordination【10】和DB33.DBX46.2比较,看Coordination【10】有没有上升动作。这是上升沿的概念。
数组的话,跟DB33.DBX46.2没关系,如果Coordination是定义在静态变量里,那Coordination【10】就是在背景数据块的dbx153.2