以下是引用吕风好在2019-12-20 17:47:49的发言 >7楼

如果Coordination是定义在临时变量,那Coordination【10】就是的地址就是L153.2,是临时存储区,不在db块内。

以下是引用dennyshen2549在2019-12-20 14:07:20的发言 >6楼:这个只是FC功能块...

引用6楼详细内容:

这个只是FC功能块中的一个临时变量

以下是引用吕风好在2019-12-20 13:35:05的发言 >2楼:“Coordination【1...

引用2楼详细内容:

“Coordination【10】,是不是对应的是DB33.DBX46.2位”。。不是对应,而是把Coordination【10】的值存入DB33.DBX46.2,每个循环都将Coordination【10】和DB33.DBX46.2比较,看Coordination【10】有没有上升动作。这是上升沿的概念。

数组的话,跟DB33.DBX46.2没关系,如果Coordination是定义在静态变量里,那Coordination【10】就是在背景数据块的dbx153.2