装置大一档有时候有好处啊,

1 外部环境温度高,选大一档可以降低装置的温度。本来50 ,选大的话可能就30度。

2 IBGT模块不容易损坏,我有一台132的电机,配的132的装置,断纸的话电流从100A升到200多,时间也就1-2S。这时候装置温度一下就上去了,本来40多能到55-60,模块最后就损坏了,

维修人员说,这个132与110kw的IGBT体积是一样的,

停机更换了160的,,160的比132的体积大一倍,而且160与200是同一框架的,现在温度基本维持在35左右,,

同一电流数选框架大一点的,