以下是引用你以为你是谁在2019-12-21 09:33:41的发言 >

K版,这个变频器的功率选择,应该根据负载情况,电机级数来选择吧。有的时候,需要选择大两到三档才能完全满足要求。比如,我厂有一台回转窑的主传动电机,6级160KW,需要选择220KW的变频器才能启动。风机水泵这类负载,应该完全按照电机功率来匹配,不用加大一档。

严格意义上来说,应该按照实际使用的电机电流来选择变频器,而不是什么大一挡或两档三档什么的。使用的电机实际电流,等于或小于变频器允许的工作电流。仅此而已。


如果是电机的过载应用,也要注意电机的过载周期和变频器的过载周期。必须考虑安全范围。这就是个比较灵活的问题了。