回复:6RA70报警f030,电机抖动厉害

siemens_tz

  • 帖子

    48
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2012-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-12-21 19:32:36

2楼

1、EMF反馈运行时 ,看一下参数n024 的值 是否与给定速度一致,波动大不大,判断一下编码器反馈有没有问题 或者是否联轴器松动;

2、6RA70装置报F030 故障值2 ,监控一下实际电流大不大,不大的话,你可以将U580=7(默认值)改成U580=5 再运行观察电机状态;

3、有条件的话测一下装置输出波形,看看缺不缺波头