恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-12-21 21:55:00
8楼
“ 可逆轧机,900KW的电机,主从控制的从电机,转速越高抖动越大,转速425/900,换了编码器”
1、主从控制,是两台电机一主一从?还是两个装置一主一从?
2、如果是前者,是12脉动?还是6脉动?有没有均流电阻?
3、从是纯转矩闭环?主从之间都交换什么数据?
4、如果是两台电机主从控制拖动一台轧机,那怎么看出是从抖动?二者是同一个硬轴联接啊,应该主从都抖吧?