德玛吉80H卧加,840D系统。在做PLC诊断时发现Step7中使用了很多硬件组态范围以外的输入输出点。
这些IO点不在硬件组态IO点范围内不说,有些输入点甚至没有赋值逻辑!
这些IO点电气原理图上也没有,Step7是从机床download下来的,当然也没有关于这些IO点的注释。
求助,没有赋值逻辑的IO点是怎么工作,会有组态上看不到的物理接线点吗?
附件图片文件供参考,我这里以 I88.1为典型来分析:
强调:I88.1 肯定是在用的点,Step7在线能看到信号变化的。


输入输出表-CrossReference.pdf