变频器改造设置的关键的就是,高低速转换条件,为安全起见,机械阀可能存在每一次加载卸载压力不完全一致,高低速采取双保护设计,一就是根据机械加卸载阀的动作压力,如加载,机械加卸载阀压力在65KG加载,在压力传感器检测压力在63KG时,变频器就可以高速,需要提前运行至高速,否则电机在低速加载,发热会比较厉害,加载到压力阀上限如85,机械阀开始卸载,此时就需要加大点减速时间,在压力84时,给变频器低速信号,在变频器减速时间段内,系统压力达到85机械阀开始卸载,变频器也差不多到低速了。
其次就是利用变频器负载输出功能,当变频器检测到负载突变加重,变频器就开始高速,负载突然减轻就开始减速。
请填写推广理由: