说了半天,你也还是没搞明白。唉...。
关于电机铭牌数据的设置,一五一十的设置。为什么?因为是给电机等效模型建立而用的。必须要实事求是的真实数据。
关于P640的设置和P2002的设置,这是活的。自己根据情况去设置。没错,默认是电机额定电流的1.5倍。但是。它是可以人为修改的。它只对截止电流的限制有效。也叫过载倍数参数设置。
为什么要修改它呢?原因很简单。我们在进行传动控制的应用时,经常会遇到大马拉小车或者小马拉大车的系统配置结构。这时候,需要我们对系统进行安全的防护。怎么防护?
如果是大马拉小车的结构配置,要以电机的实际电流值为限制依据,如果是小马拉大车,要以变频器的连续工作电流为依据。P640就是限制传动控制系统工作最大电流的第一道防线。