不存在等电位的,目的就是传感器直接接入仪表,仪表220V供电,带24V馈电功能直接接了传感器的三根线,和其他任何回路都是隔离的。
你都说了:压力传感器的信号输出线,悬空下测得与信号地之间无电压,此时仪表度数也是零,但是一旦接入仪表,就会有一个0.几V的电压,仪表也有度数。
肯定是你仪表的负与传感器的正有电压差了呀。你有没有信号接收器,接入信号接收器看是何反应,是多大电压,一测便知, 连试也不是试,就说不会是这个问题?有时候靠经验是不行的!得实际行动。