回复:G120C轻重载参数设置问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-12-23 18:40:45

7楼

展开查看
以下是引用witlin在2019-12-22 20:45:42的发言 >6楼:额,p640设低能理解(保护变频器),只是觉得太低了,毕竟变频器轻载状况额定电流也有5.6a呢,设为4.1肯定变频器很保险,但带的负载会低,电机只能发挥80+%的功率。所以有点疑问,那将电机额定电流设为4.1一样效果吗?

你如果把P640设为轻载时的基本负载电流,也没意见。关键是别超过它即可。


另外,把电机的额定电流设置为4.1A,那还是2.2kW电机吗?不是说了吗,电机建等效模型,要实打实,玩虚的,骗它?干嘛呀?行不行,自己试吧。不就是玩嘛,随便。